bonjour,
je souhaite refaire l'electricite dans ma cara pliante (pas de transfo et de 12V)
il me faut juste 3 prises de courant (1 pour le frigo, 1 pour l'eclairage, et 1 pour d'autre appareils)
je voudrait monte un porte fusible avec un differentiel mais je ne sais pas la puissance en ampere (10,16,32

)
avec une boite de derivation pour envoyer vers les 3 prises mais je ne sais pas quel type de cable employe.
merci de vos lumiere car je ne connait pas grand chose

Re: renovation electrecite
Publié : 27 avr. 2009 21:07
par chipolatas
hello
alors :
10 A tout ce qui est éclairage , prises commandé
20 A prises 8 prises max par circuit
20 A lave vaisselle , four , lave linge , sèche linge
32 A plaque de cuisson
en câble c est
les prises c est du 2,5², l éclairage c est du 1,5², les plaques cuisson du 6²
avec un correctif sur les nouvelles normes
sur câble 1.5² 5 prises maxi avec disj en 10A ou 16A
sur câble 2.5² 8 prises maxi avec disj en 16A ou 20A
le différentiel doit être de 30 milliampère pour la protection des personnes et doit être avant le tableau a fusible

Re: renovation electrecite
Publié : 27 avr. 2009 21:32
par Decarpentrie Bernard
Bonsoir
C'est bien tout ça mais un peu excessif en caravane.
En caravane cable souple et de couleur différente (le cable pas les fils) pour le 230v et le 12v et aussi de section différente selon l'intensité à véhiculer.
Nanard
Re: renovation electrecite
Publié : 27 avr. 2009 21:33
par fredetcie57
Ça c'est pour les maisons, pour les caravanes on va essayer de rester plus modeste
L'ampérage maxi sur les terrains de camping est de 10A, en tête tu mets un 2x16A avec vigi 30mA après ça dépend de la puissance de tes appareils..
En passant ce sont des disjoncteurs pas des portes fusible si tu veux mettre un différentiel.
Re: renovation electrecite
Publié : 27 avr. 2009 21:41
par Decarpentrie Bernard
Re
Je persiste à dire que les différentiels ne sont pas utiles en caravanes et nullement obligatoire, mais si on veut en mettre pourquoi pas.
Nanard
Re: renovation electrecite
Publié : 27 avr. 2009 21:43
par chipolatas
hem
une norme reste une norme caravane ou pas la législation est faite comme sa justement pour éviter les dérives et les déboires avec les assurances
de plus je n ai pas dit qu il fallait du câble en "dur" les sections existe aussi en "souple"
quand au différentiel il est bien entendu qu il n est nullement obligatoire car les emplacement en sont équipé
Re: renovation electrecite
Publié : 27 avr. 2009 21:55
par fredetcie57
Je ne suis pas persuadé que la caravane est considérée comme un lieu d'habitat au sens de la norme C15100 mais je peux me tromper...
Elle s'applique aux bâtiments neufs, aux installations refaites à neufs dans les
bâtiments existants : rénovation totale, modifications, extensions.
Qui peut le plus peu le moins mais je vois pas l'intérêt et l'utilité d'un disjoncteur 20A si le point de raccordement est limité en 6 ou 10.
Re: renovation electrecite
Publié : 27 avr. 2009 21:58
par chipolatas
fredetcie57 a écrit :Qui peut le plus peu le moins mais je vois pas l'intérêt et l'utilité d'un disjoncteur 20A si le point de raccordement est limité en 6 ou 10.
+1
edit
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/Lex ... 221:FR:PDF
faut vraiment avoir envie de lire

Re: renovation electrecite
Publié : 28 avr. 2009 17:56
par maxence
bonjour,
merci pour les info
ce qui sera branche :
-le frigo
-une lampe (max 40 ou 60 w)
-une cafetiere ou plaque electrique (max 1000w) pas en meme temps
-un poste

Re: renovation electrecite
Publié : 28 avr. 2009 20:23
par fredetcie57
Pour le frigo je n'ai pas de valeur de consommation en 230V

je dirais 3-4A mais sans être sur.
Pour l'éclairage 2A, les prises de courant 4-6A.
Qu'appelles un poste? de radio, de TV ...à souder

Re: renovation electrecite
Publié : 28 avr. 2009 20:39
par maxence
fredetcie57 a écrit :Pour le frigo je n'ai pas de valeur de consommation en 230V

je dirais 3-4A mais sans être sur.
Pour l'éclairage 2A, les prises de courant 4-6A.
Qu'appelles un poste? de radio, de TV ...à souder

bonjour,
pour le poste de radio conso 200 watt max
frigo c'est un camping gaz t608 mais pas la plaque de consomation
pour l'eclairage qoit ampoule 60 w ou economique a 12 w

Re: renovation electrecite
Publié : 29 avr. 2009 12:46
par maxence
TETARUS a écrit :pour le poste de radio conso 200 watt max
c' est un monstre ton poste
Pierre
bonjour,
c'est juste une valeur plus eleve pour avoir de la marge