Forum Lacaravane.com • camping 16 Ampères - Page 2
Page 2 sur 2

Re: camping 16 Ampères

Publié : 13 oct. 2009 21:35
par jaco61
le matériel en 32 a gauche est un interrupteur il ne protège rien
si vous avec vu un 63 ce doit être un dispositif différentiel
maintenant il faut savoir que la norme autorise des prises de 16 A sur un disjoncteur de 20 parce qu'il y aura plusieurs prises sur un disjoncteur donc 20 répartis sur plusieurs prises
les disjoncteurs comme tous les matériels fabriqués ont une tolérance en l'occurrence 20% ce qui fait 20 - 20% = 16 A c'est pour quoi vos campings pour assurer 16 A vous posez un disjoncteur de 20
quand a trouver que 4 A ne sert a rien je peux m'éclairer 0,5 A faire tourner le frigo 1A la pompe a eau 0,5 A l'ordi portable 0,5 A en comptant plutôt large
et le tout en même temps
donc effectivement 2A me suffisent en général
c'est vrai en camping a la ferme c'est un peut a l'arrache il y a le disjoncteur et les prises le tout en 16 A et on met deux trois voire plus de caravanes sur le même disjoncteur

Re: camping 16 Ampères

Publié : 13 oct. 2009 21:44
par Dan le bricoleur
le matériel en 32 a gauche est un interrupteur il ne protège rien
si vous avec vu un 63 ce doit être un dispositif différentiel


Ces deux matériels exactement semblables étant placés sur deux bornes différentes, je ne vois pas pourquoi l'un serait un interrupteur et l'autre un dispositif différentiel.
Les différentiels étant juste à coté des disjoncteurs (petit bouton 30mA)

Re: camping 16 Ampères

Publié : 13 oct. 2009 23:36
par Decarpentrie Bernard
Bonsoir

On peut , sur du modulaire, adapter un différentiel aussi bien sur un disjoncteur qu'un interrupteur.
N'oublier pas que sur un disjoncteur de tète avec plusieurs départ en dessous on peut adopter un coefficient de simultanéité donc le disjoncteur peut ètre moins puissant que la somme des départs en aval.

Nanard

Re: camping 16 Ampères

Publié : 14 oct. 2009 06:56
par Pascal
ok, je croyais que c'était la même borne.

Pour le coefficient de simultaneite, c'est limite car si chacun tire 16A, par exemple une nuit froide, cela va poser problème

Re: camping 16 Ampères

Publié : 14 oct. 2009 06:59
par fredetcie57
C'est le foisonnement.
Je sais qu'on devie du sujet mais pour info, dans l'habitat neuf les nouvelles regles (depuis quelques temps déjà) sont :
- des protections (disjoncteurs) 20A (plus de 10 et 16) avec protection 30mA pour tout le monde en amont.
- des circuits melangés (eclairage d'un coté de la maison avec prises de courant de l'autre sous le meme disjoncteur) ca evite en cas de disjonction de ne plus avoir d'eclairage partout dans la maison etc...
- des circuits propres pour certains consomateurs (congelateur je crois)
sans oublier les prises informatiques dans tous les coins :wink: