Bonjour,
Le socle p17 étant hs, j'ai décidé de changer celui-ci. Il nous fallait aussi une prise extérieure afin de pouvoir brancher une lampe ou autre. Ma première idée était de remplacer bêtement le socle p17 et ajouter une prise plexo sous le plancher.
La prise p17 se trouvait côté auvent. Une fois raccordé la prise et le fil pouvaient facilement être accroché par inattention.
J'ai donc eu l'idée d'inverser les deux : remplacer le socle p17 par une prise étanche et installer un socle p17 sous le plancher. Ne trouvant pas de prise "caravane" autre que modèle schuko (la terre est une languette latérale), j'ai donc installé une prise étanche Plexo de Legrand. Celle-ci est fixée sur une tôle alu afin de rattraper la différence de taille.
Le socle p17 étant hs, j'ai décidé de changer celui-ci. Il nous fallait aussi une prise extérieure afin de pouvoir brancher une lampe ou autre. Ma première idée était de remplacer bêtement le socle p17 et ajouter une prise plexo sous le plancher.
La prise p17 se trouvait côté auvent. Une fois raccordé la prise et le fil pouvaient facilement être accroché par inattention.
J'ai donc eu l'idée d'inverser les deux : remplacer le socle p17 par une prise étanche et installer un socle p17 sous le plancher. Ne trouvant pas de prise "caravane" autre que modèle schuko (la terre est une languette latérale), j'ai donc installé une prise étanche Plexo de Legrand. Celle-ci est fixée sur une tôle alu afin de rattraper la différence de taille.