Page 1 sur 1
calcul de pression
Publié : 18 oct. 2016 23:33
par Decarpentrie Bernard
Bonsoir
suite aux inondations de fin mai j'envisage de faire une porte étanche pour l'entrée de mon sous sol qui fonctionnerai comme un pont levis cette porte occuperai toute la surface de l'ouverture
entrée 270cm x200cm descente environ 600cm x 300cm sur 130 de hauteur d'eau pour cette fois
Je pense donc à faire un quadrillage en tube carré de 5 x 5 x 0,4 cm à galvaniser et de mettre dessus une tôle d'alu épaisseur 0,4 cm
Qu'en pensez vous est ce que ça résistera à la poussée de l'eau? je pense qu'il peut y avoir jusque une quinzaine de m3
J'en ai déja fait une en haut de sous sol de 50cm de hauteur mais cette fois c'est passé au dessus.
Merci Bernard
Re: calcul de pression
Publié : 19 oct. 2016 08:31
par Menhir22
en gros,
je trouve 11 m3 c' est à dire 11 T
tube en 5 X 5, tu penses en mettre combien ? à part l' encadrement !
et pour la fermeture, tu prévois quoi car il faut bien la verrouiller.
Pierre
Re: calcul de pression
Publié : 19 oct. 2016 09:42
par Decarpentrie Bernard
Bonjour
Merci pour ta réponse
fermeture avec des grenouillères de toute façon elle appuiera sur les mur donc la pression fera étanchéité bien sur avec des joints genre rubson
le quadrillage: 1 tube vertical et horizontal tout les 30 cm environ au sol une cornière avec les charnières scellées dans le béton.
Bernard
Re: calcul de pression
Publié : 19 oct. 2016 11:02
par Menhir22
ah oui,
là ça commence à faire sérieux
j' aurais tendance à dire ça peut le faire mais perso, j' aurais été voir mon marchand de matériaux dont le fils a fait de grandes études dans le BTP. mais je ne suis plus dans l' Eure.
aurais tu l' équivalent de cette personne chez toi ?
Pierre
Re: calcul de pression
Publié : 19 oct. 2016 17:11
par Jeanda
Ne penses-tu pas qu'une pompe électrique avec flotteur de déclenchement, du type de celle vendue pour les bacs de récupération de l'eau de pluie, branchée en évacuation sur ton tout à l'égout, et postée derrière ton barrage actuel ne suffirait pas ?
Re: calcul de pression
Publié : 19 oct. 2016 19:18
par Decarpentrie Bernard
Bonsoir
Aucune pompe ne peut être utile dans ce cas car il y a 50 à 60cm d'eau sur la route. Donc il faut bloquer l'eau ou fermer le sous sol.
Merci Bernard
Re: calcul de pression
Publié : 19 oct. 2016 23:40
par Fremeda
Oui et a condition qu'il y ai du jus pour alimenter la pompe...
Re: calcul de pression
Publié : 20 oct. 2016 07:49
par Decarpentrie Bernard
Bonjour
Le tout à l'égout dans ce cas est complètement saturé ça remonte de partout
J'ai un évier dans le sous sol l'eau remontée par l'évacuation
Bernard
Re: calcul de pression
Publié : 21 oct. 2016 07:46
par nektarfl
Pour ces cas là, pose un clapet anti-retour, dans le cas ou tu verses de l'eau, ça passe, mais dans le cas d'une poussée dans l'autre sens, ça ne rentre pas...
Re: calcul de pression
Publié : 24 oct. 2016 22:01
par Guile
Il y a peut-être 11 tonnes d'eau dans la pente, mais s'il y a 1,3 m de hauteur d'eau, il y aura une pression de 0,13 bars. Pas plus. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle !
Re: calcul de pression
Publié : 24 oct. 2016 22:40
par Decarpentrie Bernard
Bonsoir
Merci pour la réponse quand tu dis 0,11 de pression au cm 2 ?
Merci Bernard
Re: calcul de pression
Publié : 30 oct. 2016 12:29
par Guile
1 bar = 1 kg / cm² effectivement.
La pression de l'eau statique n'est pas fonction de la quantité mais uniquement de sa hauteur. Aussi appelée colonne d'eau.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cr%C3%A8v ... _de_Pascal