Re: probleme electrique

Message par COLRING » 10 déc. 2010 23:09

sur le type A tu ne met que la machine a laver et la 32A

d'après se que je comprend tu met un interrupteur différentiel 30ma mais cette fois en AC en tête des fusibles ,
tu tire une ligne pour ta chaudière protégé individuellement (10A)câblé en 1,5
tu tire une ligne pour ton sèche linge protégé individuellement (20A)câblé en 2,5
et une ligne pour tes prises (8 si câblé en 2,5 ,5 si câblé en 1,5 le tout protégé en 16A)

@pierre27

c'est claire que les cinq en même temps sa fait beaucoup ,mais bon c'est la norme qui le dit et on est pas obligé
d'en mettre 5 , cinq étant le maximum autorisé en 1,5
de toute façon c'est 16A maximum en camping et encore dans le meilleur des cas . :mrgreen:

pascal
Nissan xtrail 2l dci 150CV SE
HOBBY 455 UF EXCELLENT
Moto : 600 Fazer
Image
Hébergé par Imagesia.com

JPG76
Messages : 58
Inscription : 03 mai 2009 19:09
Localisation : 76 - FRANCE

Re: probleme electrique

Message par JPG76 » 11 déc. 2010 22:39

Bonsoir Pascal,

Oui, tu as bien compris ma prose, c'est exactement cela. ===8

Merci encore, maintenant je sais où je vais.

Cordialement,

J.P.