Page 1 sur 1

Publié : 04 juil. 2005 10:10
par trekkeur
subyland a écrit :
distran a écrit : Eh Nico, tes conseils ne sont pas propres à "mon" système :wink: mais valables dans tous les cas :D
+
Phil
Oui, ce n'est pas faux, bien que si l'on fait une installation électrique comme moi on fait attention à la section de cable utilisé alors qu'on ne pense pas toujours à vérifier la capacité des cables déja installés.
Bonjour, comment calcules t'on les sections de cable en 12 volts (comme en 220?) et prends t'on en compte la perte en ligne?
Merci

Publié : 04 juil. 2005 10:45
par ric60

Publié : 04 juil. 2005 10:46
par fernand
:mrgreen: Bjr, oui il faut prendre en compte les pertes en lignes :wink: donc la section des cables est très importante petit exemple
j'ai une télé qui consomme 120 w donc 120/12 = 10 A
pour l'alimenter j'ai deux fils de 5 mètres de long donc 10 mètres (aller retour), la résistivité du cuivre est de 0,0175 (Rô), si les deux fils sont en 2,5 carré, le calcul de la perte en ligne se fait de façon suivante:
résistivité X intensité X longueur / section..... donc
0,175 X 10 X 10 / 2,5 = 0,7 volts de chute (0,5 si les fils sont en 4 carré)
si la batterie est pleine à 60 % (12,5 volts), la tv est sous alimentée car:
12,5 - 0,7 = 11,8 volts
Ça va comme ça :wink: sur ce forum tu as une abaque pour determiner la section des cables à utiliser, mais il faut savoir que tu peux faire passer un maxi de 5 ampères par millimètre carré de fil :wink:
Amicalement