Page 1 sur 3
boitier "BIP" transformateur
Publié : 09 déc. 2014 23:46
par graindarome
Bonsoir à tous ,
j'ai une caravane palace année 2000.
j'ai branché l'aspirateur sur la prise murale dans la caravane et là , ça disjoncte... je n'ai que l'airco qui fonctionne , pas de courant dans les prises murales ni de lumière.
Les fusibles dans le boitier transformateur sont OK .
Merci pour votre aide
Ben
Re: boitier "BIP" transformateur
Publié : 10 déc. 2014 08:25
par Menhir22
c' est quoi un airco !!
le matin de bonne heure suis pas réveillé
ça disjoncte ok, mais tu dois pouvoir réarmer le disjoncteur ou les disjoncteurs après avoir couper l' airco
quelles sont les puissances de l' airco et de l' aspirateur et l' ampérage du disjoncteur ???
LP
Re: boitier "BIP" transformateur
Publié : 10 déc. 2014 23:05
par Decarpentrie Bernard
Bonsoir
Si disjoncteur différentiel c'est peut ètre un défaut d'isolement. Mais la méthode pour trouver est la mème : procéder par élimination. D'abord tout couper puis remettre les consommateurs 1 par 1 jusqu' au déclenchemet pour trouver le fautif.Ou aussi trop d'intensité faire un choix soit l'un ou l'autre.
Bernard
Re: boitier "BIP" transformateur
Publié : 11 déc. 2014 15:24
par floreng
Surtout que dans ce type de maisons, l'électricité a fortement été sollicité, alors qu'il s'agit de vulgaires installation loisir.
AS
Publié : 13 déc. 2014 22:08
par graindarome
merci pour vos réponses ,
demain je ferai selon les conseils de Bernard ...
j'ai lu que le disjoncteur sur mon boitier "BIP" est un disjoncteur magnéto thermique qui saute en cas de surintensité et qui se rétablit dès qu'il aura refroidit ...je ne fais qu'attendre

(vaut mieux le changer ?)
la clim fonctionne
pour info la caravane est branchée à la maison mais RAS côté maison
Ben
Re: boitier "BIP" transformateur
Publié : 13 déc. 2014 22:28
par Menhir22
lorsque tu passes l'aspirateur,
coupe la clim
ça peut aussi le faire avec un autre disjoncteur, quel ampérage a celui là, 10 amp !!!
LP
Re: boitier "BIP" transformateur
Publié : 14 déc. 2014 07:57
par raymondh
je pense qu'en cette saison la clim fonctionne en position "chauffage"
soit minimum 5 à 6 A
sachant qu' un aspirateur fait 7 à 8 A
tu vas arriver à + de 10 A
les caravanes sont souvent protégées avec des 10A

Re: boitier "BIP" transformateur
Publié : 14 déc. 2014 09:05
par Menhir22
CQFD,
LP
Re: boitier "BIP" transformateur
Publié : 14 déc. 2014 10:01
par raymondh
Merci
et si c'est le cas, c'est tout à fait normal que ça saute en mettant les 2 en route simultanément

Re: boitier "BIP" transformateur
Publié : 14 déc. 2014 14:46
par ISTACE Jean-Paul
et je parie que le déclenchement est immédiat au démarrage de l"aspi?
c'est le magnétique qui déclenche à cause de la pointe de courant au démarrage.
un moteur électrique qui démarre a une pointe de 6 à 8 x le courant en service normal.
j-p
Re: boitier "BIP" transformateur
Publié : 14 déc. 2014 15:15
par daniel_bel
Tu es âgé Jean-Paul?
Question rhétorique qui n'appelle pas de réponse....
J'ai trois aspirateurs ici, plus un dans la cara (trèèèès bas de gamme celui-là) et tous démarrent contrôlés par l'électronique, tout en douceur et progressivité...
Ils ne sont pas récents-récents....
(moi c'est 64, ça va...)
Re: boitier "BIP" transformateur
Publié : 14 déc. 2014 16:47
par ISTACE Jean-Paul
ça dépend, nous avons un Miele, donc comme c'est solide, il a 20 ans avec réglage électronique, mais comme il est toujours sur la puissance maxi, il démarre à puissance maxi.
Le démarrage progressif existe oui, tu ne m'apprends rien mais c'est aussi souvent théorique.
CQFD
j-p
Re: boitier "BIP" transformateur
Publié : 14 déc. 2014 20:40
par Menhir22
ISTACE Jean-Paul a écrit :et je parie que le déclenchement est immédiat au démarrage de l"aspi?
c'est le magnétique qui déclenche à cause de la pointe de courant au démarrage.
un moteur électrique qui démarre a une pointe de 6 à 8 x le courant en service normal.
j-p
à que oui, j' en sais quelque chose,
j' ai galéré pour faire tourner le frigo de ma roulotte, avec un convertisseur de 300 W, pointe à 600, la lumière clignotait et le convertisseur ronflait.
j' ai trouvé un 1500 W et 3000 en pointe et pur sinus; le frigo se marre au démarrage
LP
Re: boitier "BIP" transformateur
Publié : 14 déc. 2014 22:28
par graindarome

j'avais 2 bain d'huile qui tournaient + l'aspirateur, mes 2 disjoncteurs sont en 10 .
J'ai branché sur le 2ème disjoncteur et là bingo tout fonctionne, demain j'irai changer le disjoncteur défectueux.
Je pense tirer un cable en 220 volts (de la maison a la caravane) pour faire fonctionner le micro onde cafetière pc et Tv .... Qu'est-ce que vous en pensez ?
Re: boitier "BIP" transformateur
Publié : 14 déc. 2014 22:42
par blancoco
Oui j'aurais fait ça aussi, pense bien à dérouler tout l'enrouleur pour éviter que celui chauffe en étant enrouler.....