Page 1 sur 2
Coup de circuit.
Publié : 18 janv. 2017 09:38
par christ2a
Bonjour,
Laissant ma caravane branchée continuellement à l'électricité pour la recharge de la batterie du moover, avec le froid des derniers jours un problème est apparu.
En fait le disjoncteur général de la maison déclenche continuellement et dés que je débranche la caravane tout rendre dans l'ordre.
Le probléme vient de la charge de la batterie.
Quelqu'un pourrait-il me renseigner si ce problème vient du chargeur ou de la batterie en elle même qui créerait un coup de circuit et ferait déclencher le disjoncteur général de la maison
et pas celui de la caravane.
J'ai besoin de vos lumières.
A savoir le chargeur est un 10A , la batterie une 110Amp/h et le tout n'as pas encore deux ans.
Merci d'avance.
Re: Coup de circuit.
Publié : 18 janv. 2017 10:21
par yoluc
...pas évident, si se n'est pas un court-circuit franc !

Si le disjoncteur de la maison ne déclenche pas directement, cela me fait plus penser à un défaut d'isolement.
Si tu penses que c'est le chargeur de batterie, débranche le, tu verras bien !
C'est peut être tout simplement ton câble de rallonge entre ta maison et la caravane (humidité suite au gel et dégel). Essaye avec un autre câble.
Si tu as différents circuits protégés par des fusibles ou disjoncteurs dans la caravane, coupe circuit par circuit, ainsi tu pourras déjà isoler le problème et savoir sur quel circuit se situe le défaut.
Bonne chance.
(entre nous, et sans vouloir faire le malin, on parle de "court-circuit" (c'est un circuit qui est trop court ) et non de coup de circuit ! mais t'inquiète, beaucoup font la faute, et tout le monde comprend. C'était juste une petite précision

)
Re: Coup de circuit.
Publié : 18 janv. 2017 11:13
par Papy80
Bonjour !

avant de décréter que c'est ton chargeur , si tu changeais la rallonge qui alimente la caravane simplement

Re: Coup de circuit.
Publié : 18 janv. 2017 11:18
par Yann56
Bonjour
Tout est dit
Si je comprend bien, c'est ton différentiel qui saute et non pas des fusibles.
Les maisons sont équipées de différentiel, les caravane pas souvent
Vraisemblablement un défaut d'isolation de ton circuit électrique et un retour par la terre d'une partie du courant.
Yoluc t'a donné la solution; débranche uniquement ton chargeur et vois ce qui se passe.
La rallonge est effectivement souvent l'origine du problème.
A+
Re: Coup de circuit.
Publié : 18 janv. 2017 11:32
par christ2a
Merci pour l'infos,
J'essayerai cela le soir en rentrant du boulot.
J'espère que ce n'est que l'allonge électrique alors pas de frais

Re: Coup de circuit.
Publié : 18 janv. 2017 11:54
par Yann56
Les prises au bout des rallonges (surtout certaines aux yeux bridées) sont pas mal aussi pour prendre l'humidité et déclencher les différentiels

Re: Coup de circuit.
Publié : 18 janv. 2017 12:02
par jlbbsa
Bonjour
Pour info
Le disjoncteur EDF a 3 possibilités de declechement automatique
-court circuit .
-defaut d' isolement ( differentiel 500 mA ) .
-depassement de l'intensité souscrite au contrat (voir abonnement ) ( hors compteur linky ) .
Cordialement.
Re: Coup de circuit.
Publié : 18 janv. 2017 12:27
par yoluc
*
En Belgique, nous avons, obligatoirement un disj. dif. 300 mA, en tête de ligne, + un disj. dif. de 30 mA pour les salles d'eau, machine à laver, lave-vaisselle et séchoir (avec certaines dérogations, mais je ne m'étends pas ). Le disj. de dépassement est fourni par la compagnie d'électricité (généralement 20 A en tri, et 40 A en mono, appelé chez nous TECO)
Re: Coup de circuit.
Publié : 18 janv. 2017 15:55
par Pascal
A priori, je doute que cela vient du chargeur. Plus probablement, la rallonge, une prise...
Ou alors une résistance genre frigo ou chauffe-eau.
Faut tester dans différentes configurations.
Re: Coup de circuit.
Publié : 18 janv. 2017 16:40
par Cétautomatix
Les petits chargeurs sont classe 2, donc sans mise à la terre, cela ne peut donc pas être le chargeur qui déclenche un disjoncteur différentiel.
Les caravanes récentse sont équipé de disjoncteur différentiel.
Re: Coup de circuit.
Publié : 18 janv. 2017 16:51
par bertone
Cela ressemble a de la condensation au niveau d'une des prises de la ralonge, un petit coup de WD 40 dans la prise!!
Re: Coup de circuit.
Publié : 18 janv. 2017 17:21
par Papy80

effectivement le WD 40 chasse l'humidité
Mais j'ai vu des rallonges devenir la source de probléme au fil des années d'utilisation
on peut déjà voir si elle a chauffé en regardant si les plots sont noircis

Au cas ou ,je rappellerais qu'il faut toujours dérouler entièrement les rallonges électriques
il n'y a rien de pire que les laisser enrouler sur la bobine pour qu'une rallonge chauffe

Re: Coup de circuit.
Publié : 18 janv. 2017 17:40
par Cétautomatix
Enfin, avec un chargeur de 5 ampères, ça ne risque pas grand chose.
Ce n'est pas un poste à souder ancienne génération.
Re: Coup de circuit.
Publié : 18 janv. 2017 18:12
par Yann56
Allez, pour vous faire sourire (peut être).
L'an dernier, mon voisin de camping maudissait la borne de branchement de sa caravane qui avait disjoncté.
Je lui avais fait remarqué que sa bobine de fil était placée a l'abri sous sa caravane...pile poil sous l'évacuation des eaux
En plus, c'est pas bien de ne pas mettre au moins un bac pour recevoir les eaux usées.
A+
Re: Coup de circuit.
Publié : 18 janv. 2017 20:26
par christ2a
Bonsoir,
He bien voilà, le problème est résolu, c'était la rallonge électrique qui était
Défectueuse. Je vous remercie pour votre aide.