Forum Lacaravane.com • normes électriques
Page 1 sur 1

normes électriques

Publié : 10 janv. 2006 12:44
par fernand
:mrgreen: Bjr, ça n'a rien à voir avec la caravane, mais je ne trouve cette information nulle part , si certains d'entre-vous sont "hyper qualifiés" pour me répondre je suis preneur :wink:
j'ai besoin d'enterrer un cable d'alimentation électrique depuis le coffret EDF jusqu'a mon pavillon, je dois le mettre sous fourreau orange, je crois l'enfouir à 0,60 m dans un lit de sable, et mettre un grillage de protection rouge à 0,40m de profondeur, mais j'ai besoin de passer une conduite d'eau en pvc dans la même tranchée ... :? c'est moi qui creuse pas vous.... :twisted: ... quelle distance minimum dois-je avoir entre le tuyau d'eau et celui de l'electricité :?: j'ai une vague idée de 0,40m mais j'en suis pas sur :twisted: alors si vous savez :D .... vous genez pas, je vous offre un verre de votre bouteille :P
Amicalement
FERNAND :mrgreen:

Publié : 10 janv. 2006 13:29
par bernobby
bonjour
Passe par les airs, c'est plus facile, en plus les oiseaux pourront ce poser
sur ton fil et ton chat en dessous, attendra qu'ils tombent :lol:
et tu sera sûr quand tu te douchera de ne pas faire d'étincelles :lol:
bernobby

Publié : 10 janv. 2006 13:32
par fernand
:mrgreen: Salut, réponse non conforme aux normes en vigueur :cry: , de plus j'ai pas de chat, plus de chien, plus que des problèmes :roll:
Amicalement
FERNAND :mrgreen:

Publié : 10 janv. 2006 14:31
par fernand
:mrgreen: Bjr, OUUUUUUUUAHHHH t'es un chef :P c'est exactement ce que je cherche, ou as-tu trouver ça :?: merci encore et je t'autorise à boire deux coups dans ta bouteille :P
Ça c'est du forum 8)
Amicalement
FERNAND :mrgreen:

Publié : 10 janv. 2006 14:37
par Franceric
Euh....vu l'adresse de l'image, à mon avis il l'a trouvé :arrow:

Publié : 10 janv. 2006 15:41
par Noriec
Salut à tous!
A Chrislep,heureusement que tu as poster avant moi j'aillais dire une énorme co....e
ça me parait zarrebi, que l'on autorise, tout dans la mème tranchée, c'est peut etre du au fait qu'on se trouve sur un domaine privé, et que le travail se fait sous l'entière responsabilité du "propriétaire" des lieux!
Je dis encore une CO....e, ou je suis pile dans le vrai??

Parce que sur le domaine publique, l'EDF n'accèptera jamais une conduite d'eau à proximité d'une ligne enterrée, je le sais de source sure ayant fait partie d'une commission communale de travaux dans ma commune, on n'a pas pu enterrer les réseaux EDF dans ma rue, qui est RD, et pas assez de place, vus les différents réseaux déja présents, pour loger lignes sous les trottoirs, propriétées communales, donc on aura toujours les perchoirs à oiseaux :?
A+

Publié : 11 janv. 2006 08:29
par Franceric
Chez moi aussi, ils n'ont pas autorisé d'autres conduites dans la même tranchée que l'EDF :roll:

Publié : 11 janv. 2006 09:38
par fernand
:mrgreen: Bjr, tout a fait THIERRY :P , c'est sur du domaine "privé" donc autorisé mais en respectant "l'énorme" :P
bien le bonjour de Jean Michel CARRELET et de Thierry CROULANT :P :P :P
Amicalement
FERNAND :mrgreen:

Publié : 11 janv. 2006 15:40
par Pom_dAmour
bonjour fernand et a tous
tu en as toujours de bonnes fernand :D :lol: :wink:

Publié : 12 janv. 2006 21:01
par PhB95
Pour répondre à Cornier.jpod, chez moi ils ont enterré EDF et le téléphone dans les mêmes tranchées de la rue et à certains endroits il y avait déjà l'eau à 50-60 cm. Là ou il y avait de la place, par contre, ils ont changé de côté de la rue pour éloigner les 2. Cela s'est fait il y a 2 ans !
Je ne veux nullement contester ton expérience, mais peut-être y a-t-il eu du changement dans les normes ? Ou peut-être que dans un centre ville elles sont différentes et moins strictes...

Publié : 13 janv. 2006 07:59
par distran
Bonjour
C'est la norme NFC 15100 qui définie l'alimentation des maisons individuelles.

La profondeur est bien de 0.60, sauf dans une zone où les voitures peuvent passer: là c'est 1m

La distance par rapport aux autres canalisations (eau / gaz...) est de 0.20 en croissement et cheminement mais de 0.50 pour les liaisons téléphone

le grillage avertisseur est rouge

a+
phil